近期我公司接單,出口一台設備到肯尼亞。
甲方客戶說他們當地的工業電壓是三相415V/單相240V。請問,咱們常規的變頻器、開關電源、交流接觸器之類的到了當地能正常使用嗎?
有沒有做過類似出口設備經驗的童鞋們啊。
控制系統有變頻器、開關電源、伺服、低壓電器之類的。
謝謝謝謝
最后修改:
2019/12/18 16:37:41
19-12-18 14:09
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
一般变频器输入电压可以到460V
19-12-18 15:12
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
没问题。
我家里电压常年230-240.
PS:仅限单相220V。。
最后修改:
2019/12/18 16:18:02
19-12-18 16:08
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
开关电源可以选择输入电压85至264v,交流接触器通常电压是200-240V 50/60Hz的。
19-12-18 16:20
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
19-12-18 16:54
5楼
编辑
引用
管理
1702372700
变频器,伺服,接触器,开关电源等等都没有影响,受影响的是电机。最好是定制额定电压415V的电机,另外控制系统的单相220V电源最好采用隔离变压器。其它不用过多担心,有过相同出口经验
19-12-18 17:27
6楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
控制电源用变压器变,电机定制415V
19-12-18 19:06
7楼
编辑
引用
管理
fireray
变频器,伺服,交流接触器触点没问题,开关电源可以用415变220的隔离变压器。直接启动的三相电机要特殊定制。接触器,中间继电器线圈用变压器变出来220。我们用的变压器都是多抽头的,440,415,400,380,360几档,去哪直接接到相应的抽头上。
19-12-18 19:54
8楼
编辑
引用
管理
goldage
那边的电力的频率是50还是60?如果你的设备有风机或泵就要考虑选型
19-12-18 21:37
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
按照国内的电压标准±10%的波动范围计算,也是可以在接受的范围之内(380V±10%=418V,220V±10%=242V)。
19-12-19 00:08