主题:S7-200与英威腾变频器MODBUS RTU 通讯故障103
点击:1199 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
萝卜L7C3
故障现象很奇怪,第一按点动启动MSG故障103,按第二次就没有故障了,变频器也正转启动。要连续按两次点动按钮才能正常通讯,只按一次就输出103故障代码。
19-12-17 16:35
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
103故障是从站不支持的数据类型,你检查一下寄存器地址以及给寄存器赋值。
19-12-17 18:13
2楼
编辑
引用
管理
萝卜L7C3
好的,谢谢
19-12-18 10:30
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
萝卜L7C3
在 2019/12/18 10:30:30 发言
【内容省略】
甭客气,有问题再来论坛!
19-12-18 11:28