主题:S7-200与英威腾变频器MODBUS RTU 通讯故障103

点击:1199 回复:3

故障现象很奇怪,第一按点动启动MSG故障103,按第二次就没有故障了,变频器也正转启动。要连续按两次点动按钮才能正常通讯,只按一次就输出103故障代码。
附件 QQ浏览器截图20191217162758.jpg
附件 QQ浏览器截图20191217162926.jpg
附件 QQ浏览器截图20191217163007.jpg
附件 QQ浏览器截图20191217163052.jpg
附件 QQ浏览器截图20191217163131.jpg
附件 QQ浏览器截图20191217163152.jpg
附件 QQ浏览器截图20191217163221.jpg
19-12-17 16:35
103故障是从站不支持的数据类型,你检查一下寄存器地址以及给寄存器赋值。
19-12-17 18:13
好的,谢谢
19-12-18 10:30