各位老师,有一台汇川MD32011KW的变频器开机频率有但是电机不转,量输出没电压,怎么回事?哪位老师指点一下
最后修改:2019/12/16 15:03:15
19-12-16 14:15
变频器风扇转吗?是不是运行使能有问题。
19-12-16 15:13
看一下5v驱动电压
19-12-16 21:06
楼主请看看你的变频器运行灯是否有亮吧,运行灯不亮但给定电压已经给定就是你所见到的状态
19-12-16 21:29
驱动部分起保护也可能出现这种情况!(封锁输出)
19-12-16 21:38
运行指示灯亮我测了一下A316J光耦也有+5Ⅴ输入电压