一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
05-08-21 12:50
1楼
编辑
引用
管理
凤凰城主
用各线路等值阻抗电路来计算
05-10-05 04:13
2楼
编辑
引用
管理
hesea
还需知道线路对地的分布电容才能计算。
05-10-12 00:25
3楼
编辑
引用
管理
sys1954
引用
hesea
在 2005-10-12 0:25:00 发言
【内容省略】
谁能说得准?
05-10-12 00:42