登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相四线接电流互感器电能表显示缺A相电压,对计量有影响吗
点击:6401 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
0632zj
三相四线电能表,接电流互感器,表上显示缺A相电压,有3相电流。对计量有影响吗。接线没问题,还用换表吗?
19-12-10 18:49
1楼
编辑
引用
管理
limassol
相当于有一相不计量
19-12-10 19:08
2楼
编辑
引用
管理
0632zj
三相电流都有
19-12-10 19:35
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
实践证明不影响计量
19-12-10 20:43
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
计量肯定不准会偏小。
19-12-10 20:52
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
显示缺A相电压,看是实际缺A相电压、还是电表未能检测到A相电压、抑或只是显示问题;若是表的原因,应当校验或换表。
19-12-11 01:38
6楼
编辑
引用
管理
0632zj
表的原因,我想知道有误差吗,误差多少。三相电流正常
19-12-11 06:25
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
肯定有影响,但具体差多少就要看里面的乘法了
19-12-11 08:06
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
影响是肯定有的
这个就看电流大小的问题
要是电流大误差就大了!
19-12-11 10:58
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
是表的问题吧,自己内部的柜子还是供电的提供的,自己的自己换下,供电提供的自己还换不了!
19-12-11 11:30
工控新闻