在lxm23调试中常用到的一个参数..可以让启动和停止更加平滑
就是下图的P1-36参数..
但是LXM23退出市场了..接替他的LXM28 没有了这个P1-36的参数了.
附件 23A.jpg
仔细翻一翻手册..发现一样功能的参数 变成了下图的 P8-32了.
附件 28.jpg
用到的朋友可以看一下
19-12-09 12:36
请楼主主持零基础的培训课程,施家的学习资源相对太小,谢谢。
20-03-17 14:40
想要PPT的那种还是视频那种,我最近会出一个LXM28伺服培训,我要跟我们公司进行讲解,还会发表一下凸轮曲线的应用
20-03-17 14:51
现有驱动:LXM28AU02M3X 和电机:BCH2LD0233CA5C,硬件接好电源线、电机线、编码器,未接CN1:I/O,HMI点动P4-5,正转不动,反转微动一下就不动了,报AL006电机电流过载,用P2-8-10恢复出厂,设P2-14=124;P2-125=122;P2-126=123;P2-127=0,电机还是不动,请问要怎么设置,本人大白一枚,请指导
20-03-17 15:03
厉害了...求分享~~~
20-03-17 15:05
我的水平就不献丑了....施耐德官网原来有视频教程....不知道是不是我浏览器的问题...点分类之后就没反应了..
之前都可以看的
20-03-17 15:06
有视频更好,详细的图文PPT也行,白菜渴望浇水,期盼早坐沙发
20-03-17 15:06
有带负载?把负载脱开试试..还有看看设定的速度是多少...太小了不行
20-03-17 15:07
楼主太谦虚了,那我现也去施家网上找找,碰下运气
20-03-17 15:08
没带负载,空电机,加减速30
20-03-17 15:10