在实际使用时通常会用到通过I/O点来控制PLC运行或者停止的问题,M258 PLC也有此功能,在SoMachine软件的“设备树”中,双击“Expert”如下图所示:
在“I/O配置”中的“运行/停止输入”中可以选择本体上的一个DI点来设置为运行停止功能,设置好后,如下图所示,我们可以在IO摘要中发现该点已经被配置了。
19-12-06 23:36
1楼
编辑
引用
管理
AUTOSYS168
现在基本都是用软件设置运行和停止,比较方便
19-12-11 09:19
2楼
编辑
引用
管理
xiangtao3
感谢楼主的分享