主题:变频器短路,与电源零线和变频器的P极相连有关系吗?

点击:1918 回复:10

刚连接好的变频器,一合闸,就跳闸了,并且空开的电源端有火花。我想问一下,这个我将电源零线和变频器的P极相连有关系吗?
附件 ADFC7F50-9BBF-4780-A6E4-DF81787012B4.jpg
最后修改:2019/12/8 23:13:09
19-12-06 18:31
P+  P-接制动单元的端子,P+ DB是接制动电阻的,为什么要把电源零线接在P端子上?
19-12-08 20:44
电源线连接p端子不跳闸才奇怪呢……
19-12-08 21:11
又是一个安装前不看手册的吧
19-12-08 21:39
变频器的P端子都是用来接制动电阻的,这个都是变频器的直流母线引出的,你这样接相当于给2极管的两端一个接火线,一个接零线
19-12-08 22:36
P是连接直流母线的,380V的变频器电压大概是直流520v左右,接到零线行吗?
19-12-09 08:32
有关,合不上闸就对了。P端子 N端子【P-】都不能接零线。电容正极对零线放电,在送电的瞬间相当于短路,断路器打火就是必然了。
19-12-09 19:18
相线对零线短路了
19-12-09 20:13
现在还有这样接线的?哪您这位也是高手大神了!如果你的年龄快退休的可以理解,如果是年轻的该思考下了。
19-12-10 12:48
快测测整流桥烧了没有,电流不小!!
最后修改:2019/12/10 12:56:36
19-12-10 12:56