登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:阀门限位开关接线问题
点击:3844 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zjgxk
像这种最普通罪常见的气动阀门的限位开关,3根线如何接,一根公共线,肯定是接至2#和5#短接,一根开到位反馈,一根关到位反馈,要求为闭合有效,应该接哪2个端子,谢谢大家
19-12-05 17:15
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
用常闭触点,1,4.断开电机的正传,反转线,到位电机停。
19-12-05 17:51
2楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
NO是常开触点,NC是常闭触点。开关限位分别接4-5和1-2。
19-12-05 18:27
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
关到位应该是2与3
19-12-05 18:59
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
除了2,5,用3,6.
19-12-05 20:09
5楼
编辑
引用
管理
YOUFG
楼主所述还是有点没有交代明白,不知道你所说的开关限位,是在继电器电路中使用,还是在PLC中使用,如果是继电电路中,肯定是用常闭点到位断开用1,2和4,5两对点,如果是PLC的输入信号,那要看图纸上的电路图是使用常开还是常闭了,两种都有可能的。
“闭合有效”,中国文字博大精深啊!
19-12-05 20:37
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
是的,问题不太清楚
1.反馈给PLC,需要了解开极限/关极限,使用4-5(5-6),1-2(2-3),2-5短接,使用2个输入点。
或者1-2-5-4接入一个输入点,程序记忆开闭极限。
2.继电器控制回路,1-2串接到关控制回路,4-5串接到开控制回路。
19-12-05 22:24
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
开到位和关到位分别都是常开闭合,常闭断开。NO应该是normal open,指的是常态是开,被触发或通电是断开。
位置开关在接线前都要现场用万用表校核一下实际状态。
19-12-06 07:55
8楼
编辑
引用
管理
zjgxk
再详细点吧,阀门开到位后,我需要一个闭合信号,应该是哪两个端子,阀门关到位后,我也需要一个闭合信号,应该是哪两个端子,如果阀门故障,开到一半卡死,则两个都为断开信号
19-12-06 08:11
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个最好是加一个继电器中转,给出到位信号同时切断该方向电源
19-12-06 09:26
上一页
下一页
工控新闻
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
更多新闻资讯