登录
首页
PLC论坛
永宏FATEK
回帖
发帖
正文
主题:永宏PLC的移位指令,怎么理解?
点击:1583 回复:6
楼主
管理
努力瑞
最近第一次用的永宏PLC,有许多指令不是很了解,我问各位老大,怎么理解这个指令呢
最后修改:
2019/12/6 15:36:43
19-12-05 09:57
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
D的每一个位顺序左移,INB的值移入D的最低位,D的最高位移出赋值给OTB。
上述过程循环次数由N决定。最大循环次数对于16位指令来说是16次,32位指令来说是32次。
这个指令类似于三菱的SFTL指令,和三菱的指令不同的是无法像三菱一样设定每次移位的位数,比三菱多一个功能是可以得到每次移位的最高位状态。
Good Luck~
19-12-05 10:10
2楼
编辑
引用
管理
努力瑞
那N应该是移位数吗,我试用N是1没反应
19-12-05 11:54
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
努力瑞
在 2019/12/5 11:54:37 发言
【内容省略】
首先,PLC应该在运行状态………………
Good Luck~
19-12-05 12:31
4楼
编辑
引用
管理
努力瑞
试过了第八次后就没反应了,这个怎么回事的
19-12-05 15:20
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
努力瑞
在 2019/12/5 15:20:33 发言
【内容省略】
你需要像我一样放监控数据图说话。
Good Luck~
19-12-05 15:47
6楼
编辑
引用
管理
努力瑞
不好意思,是我错了, 少INB输入所以就移位8次就没复归!非常,有学了一条新指令
19-12-05 18:11