登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:干式变压器室外安装问题
点击:1411 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
fmsh12
现有个泵房改造项目,房建不动,更换全部机电设备,由于新增的高低压配电柜和变压器柜在原来的配电室放不开,现在考虑高低压配电柜放在配电室,变压器弄个跟箱变似的小屋子,这个方案可行吗,这种单独放变压器的箱变应该叫什么呢,变压器箱?变压器柜?箱变?坑请各位前辈指导。
19-12-04 20:47
1楼
编辑
引用
管理
超级大手
可以,按箱变布置没啥不行的,18平米足够
19-12-04 20:59
2楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
箱式变电站 其实你这个定制一个两变压器装一个里面的可以了
19-12-04 21:38
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
就按以往油变安装室的叫法,叫“变压器室”就可以,或者另外顺口的叫法;应当也不是室外安装,只是单独安装。
19-12-05 01:50
4楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
我们是用集装箱改的,还是叫变压器室吧。
19-12-05 03:23
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
这种情况在我们这里根本不用操心,南方电网跟你安排的妥妥地,只要掏钱就行。最关键的是自己弄验收过不了。
19-12-05 08:48
6楼
编辑
引用
管理
fmsh12
现在发现了这么一个问题,高压线进配电室,又从配电室引出来到变压器,再从变压器低压侧引回配电室,这来回一折腾很浪费呢。有没有做过类似项目的前辈呢,把高压室单独放出来行不。
19-12-05 09:01
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
反正注意防水和漏水
夏季注意高温是否会导致变压器运行温度过高!
建议运行温差不要超过50℃。现在的变压器用料没那么好了!
19-12-05 09:02
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个我们这里叫做户外变电所,可以随便安装在马路边等等,只需要做一个承重基础平面即可
19-12-05 09:02
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
把变压器室放泵房楼上,高压线重新拉……
19-12-05 15:58
上一页
下一页
工控新闻
德资企业威卡荣获2025"大苏州雇主品牌一等奖"及"最具发展潜力奖"
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
推动企业从“制造”转向“智造”
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战