主题:请教各位大神,变频器如何控制同步电机

点击:4428 回复:10

今天去分厂,他们装了一台15千瓦同步电机控制风机,配套一台台达的CP2000变频器22千瓦的。启动几秒后就报警过载,实在搞不懂。
19-12-03 20:23
附件 Screenshot_2019-12-03-18-52-34.jpg
19-12-03 20:24
观察到,启动后电流能达到45A
19-12-03 20:25
可以用星三角启动柜来控制吗
19-12-03 20:27
建议看看手册是否支持同步电机(这个型号我也没用过)
19-12-03 21:39
楼主的参数设置哪些
需要选择重载启动
19-12-03 21:55
支持同步电机的控制,不是所有变频器都能做到。要选择能的。而且参数设置为同步电机。才行。
19-12-04 09:26
同步电机和异步电机不同,首先变频器得支持才行,调试得自学习
19-12-04 09:30
谢谢指导,还在调试中
19-12-04 14:13
CP2000支持同步电机,要把变频器电机参数05-33由缺省的异步电机改为同步电机。