施耐德电气的M340和Osicoder绝对型编码器可以使用CANopen通讯
在实际使用中,Osicoder绝对型编码器在与M340使用CANopen通讯时,该设备只支持发送PDOs,不支持接收PDOs,所以使用PDO,M340只能读编码器位置信号,不能对其做任何写操作。那么要实现CANopen对编码器的Preset值的写入操作只能使用SDO,对Index:6003、Subindex:00做写操作。需要注意的是:在该情形下使用WRITE_VAR时,长度设置不能设置为2,必须设置为4,否则通讯错误。
19-11-30 16:40
必须要设置为4是英文sdo的长度是4个byte吗?
19-12-02 22:12
不是SDO是4字节长,是写预置值这个SDO是4字节长。。。
19-12-03 19:55