主题:LS IS5变频器上电报过压
点击:1789 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
时光zzq
一台铣床的变频器18.5kw ,用了两年多,上电报过压,母线直流电压显示正常,顺着100v1vf电容的电压信号,与ZD14构成的基准电压信号相比较,当大于基准电压时,光耦PC10导通,将过电压信号故障信号输入MCU,2.6kΩ变值140kΩ
19-11-30 11:20
1楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
上电过电压,一般是电压检测电路有问题,比如降压采样电阻变大 集成运放坏或其反馈电阻异常。。。
最后修改:
2019/12/4 18:45:01
19-12-02 19:01
2楼
编辑
引用
管理
默qECBhsLaSh
这机器电阻最容易坏
19-12-03 19:38
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
电压检测电路,电阻变质大多是引起该故障的根源
19-12-04 09:46
4楼
编辑
引用
管理
___落幕
这个板子电压检测电路在哪?我收到一台欠压的
最后修改:
2020/10/22 8:41:40
20-10-22 08:41
5楼
编辑
引用
管理
___落幕
接着问一句 楼主收费多少,第一次接私活儿还不知道应该报价多少呢