主题:FX5u与自定义协议如何通信

点击:1365 回复:19

请教各位高手,我现在有一个产品,是RS485自定义协议的传感器,现在需要与plc通信,目前用的是无顺序通信(RS2指令),波特率9600,无奇偶校验,停止位1,位数8。我现在编的一个程序无法通信,不知哪里有问题。有哪位高手可以指点一下吗?
19-11-26 09:15
先把你的程序发上来.
19-11-26 12:41
附件:
[本地下载]
19-11-26 15:18
你的程序贴出来,也要把设备通信协议发出来!
19-11-27 16:39
协议来了
附件:
[本地下载]
19-11-27 17:21

引用 13564139807 在 2019/11/27 17:21:37 发言【内容省略】

你先按协议使用串口调试助手给设备发命令,看看设备能不能正常返回?!
再可用串口调试助手监视一下你PLC发出的指令是否是协议文档里的指令!
你的PLC程序可能是高版本,我这里打不开
19-11-27 22:27
恩,好的。谢谢!我再试试看。
19-11-28 08:36

引用 13564139807 在 2019/11/28 8:36:04 发言【内容省略】

你有没有试试呢?有问题再来反馈。
19-11-28 13:15
已经联系上了,信号可以读了。请问:如何使多条RS2指令可以循环发送?
19-11-28 15:26

引用 13564139807 在 2019/11/28 15:26:18 发言【内容省略】

执行第一条读写完成后再去执行第二条......
19-11-28 19:03