登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:∞光分享∞058:M2X8与国产电能表的通信

点击:826 回复:5

本贴内容来自<120例> 1.5.6章节
国产电能表符合DL/T 645-2007多功能电表通信协议.
通信接线:
  D1--25(A1)
  D0--26(A2)
  通信速率:1200bit/s,8个数据位,1个停止位.偶校验.无地址.
  通信时必须具备3相AC380V进线电源.
  通信帧格式见下表
附件 1.jpg
  读取正向有功总电能.
  发送:
  FE FE FE FE 68 99 99 99 99 99 99 68 01 02 43 C3 6F 16
  FE FE FE FE :唤醒功能码.
  99 99 99 99 99 99:设备序列号或设备号,此设置为广播地址.
  43 C3:=43-33=10 C3-33=90 即读取的9010地址.
  6F:和校验,68 99 99 99 99 99 99 68 01 02 43 C3的和校验,去掉溢出位.
  接收:
  FE FE FE 68 99 99 99 99 99 99 68 81 06 43 C3 93 35 33 33 21 16
  93 35 33 33:接收到的数据,xxxxxx.xx 93-33=60 35-33=02 33-33=00 33-33=00.即数据为00000260
  GVL全局变量表如下
附件 2.jpg
 程序如下
附件 3.jpg
本例程程序
附件:
[本地下载]
19-11-25 22:29
波特率才1200bit/s,会不会低了点,速度很慢呢?
19-11-26 14:35
估计是实验用的那款国产仪表的问题..
再一个我估计..是书在编辑的时候.少打了一个9
我看的时候还在想..1200的波特率,第一次见啊..会不会是19200啊
19-11-27 21:34
听说过645协议,但一直没用过。。。
19-11-29 20:43
真的有可能是1200
我刚刚看了个标准
缺省波特率是2400
19-11-29 23:39
底层就是485吧
645是个标准.不能叫协议吧
19-11-29 23:39

工控新闻