登录
首页 变频器论坛 台达变频器
回帖 发帖
正文

主题:台达变频器,上电闪一下就不显示了,端子电压都有,接触器吸合,是什么问题,

点击:2203 回复:19

台达变频器,上电面板闪一下以后不显示,接触器也吸合,指示灯也量,端子电压也正常,换了一个控制板后就可以显示,是那里问题?求助各位大神!!
19-11-24 17:39
求组大虾~~
19-11-24 17:48
找售后
19-11-24 18:18
可能开关电源有问题。
19-11-24 18:29
换面板就正常
那么就是面板问题了!
面板维修感觉没必要!
19-11-24 18:48
换控制板,不是面板
19-11-24 18:54
大神在哪里
19-11-24 22:23
附件 IMG_20191124_173912.jpg
大神在哪里
19-11-25 12:01
就是这种控制板
19-11-25 12:02
各路电压都有,我换个控制板就可以..
19-11-25 16:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯