主题:200Smart自身485口与仪表通讯不上.

点击:1583 回复:5

我自己做了个200Smαrt通过自身485口用modmus协议与两块电力仪表通讯读相电压,但程序下载下去后,采集不上仪表数据,仪表地址一个为1,一个为4,通讯设定9600,8n,1请高手帮助解决一下,问题解决有酬谢。
附件 mmexport1574497007277.jpg
附件 mmexport1574497012913.jpg
附件 mmexport1574497022081.jpg
附件 mmexport1574508119573.jpg
最后修改:2019/11/23 20:41:16
19-11-23 20:37
ctrl不能用always_on.
第二个不能都用m0.0.
19-11-24 17:32
MSG指令ADDR地址错了,4开头5位数或者6位数
19-11-24 18:21

引用 pqsh 在 2019/11/24 17:32:00 发言【内容省略】

版主视力不错!后面的图片看不太清楚,想给个参考意见都无从下手
19-11-25 15:29

引用 guanyumou 在 2019/11/25 15:29:53 发言【内容省略】

我也是看了很费劲.
那天有个微信问通讯的,我就想直接推给关版.表情
19-11-25 15:56
PLC程序问题,应该是40769
19-11-25 19:42