登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助!富士SPE PLC通迅问题!连不上咋回事了

点击:1382 回复:8

楼主
富士SPE PLC通迅问题!连不上咋回事?通迅线,通迅设置如下图
附件 IMG_20191120_152602.jpg
附件 IMG_20191120_152943.jpg
附件 IMG_20191120_153121.jpg
附件 IMG_20191120_153138.jpg
附件 IMG_20191120_153158.jpg
19-11-20 15:35

引用 lihua198199 在 2019/11/20 15:35:13 发言【内容省略】

需要工作在SX模式下才可以使用D300Win连接,工作在N模式下使用Standloader或者Flex-PC软件连接,出厂默认N模式,使用D300Win安装目录下的工具软件System Software Utility可以确认PLC的工作模式,同时可以进行刷机,使得PLC处于N模式或者SX模式,刷机有风险,请谨慎操作。
Good Luck~
19-11-20 15:54
1楼的老师,你的意思就是说先用工具软件System Software Utility确认PLC的工作模式,那要确认的话还是要连接上才得知吗?谢谢
19-11-20 16:37

引用 lihua198199 在 2019/11/20 16:37:29 发言【内容省略】

连线PLC与你的PC,然后使用该软件来确认,当通讯设定正确时,你马上可以看到结果,但是手千万不要贱,乱点会刷机。
最后,你图片上的是SPB,SPE和SPB一样均停产,目前富士小型机主推SPF系列,N模式的PLC均停产,以后只有SX模式了。
19-11-20 20:11
1楼的老师,下载的FLEX-PLC软件中无SPE NW型PLC,然后Standloader软件网上又没有找到下载链接,哎,求各位帮助,谢谢
19-11-21 19:22
5楼
该帖内容不符合相关规定!
19-11-21 20:50
楼上朋友,这个是技术讨论论坛,麻烦不要刷屏
19-11-21 21:19

引用 lihua198199 在 2019/11/21 19:22:57 发言【内容省略】

SPE和SPB完全一样,从外表到内部元件排列,唯一的不同仅仅是印刷体改为蓝色的SPE。
19-11-22 05:34
感谢各位,已解决
19-11-24 11:44

工控新闻