主题:modbus server功能块问题

点击:865 回复:5

200smart中2.4版本带了modbus server功能块做服务器modbus TCP协议通讯,HoldStart指针怎么显示了16#08000000?我用Modscan32也扫描不到有效数据,第一次用该功能块请指教。
附件 微信图片_20191120130446.jpg
附件 微信图片_20191120130450.jpg
19-11-20 13:49
是不是参数 MaxHold 设置太小了?
19-11-20 13:56
保持寄存器数量只有6个?但不知你用调试助手测试的什么变量?I区?Q区?V区?
19-11-20 16:47
对应起来了,前面只采集了I区;用了ModbusTCP_Master测试了;是MaxHold 设置太小了
19-11-20 18:47
但是HoldStart指针怎么显示了16#08000000不知道什么意思
19-11-20 18:49
指针显示的是存储器的物理地址
19-11-20 23:13