可控硅控制的开关容易误触发,单向可控硅几毫安电流就能触发,这个和可控硅,电路和外来干扰都有关系。继电器的能比他好一点。
19-11-20 20:21
我买人体感应模块改装过,当时是控制失调也认为是滤波不良干扰,甚至还以为买到了假货,后来折腾到灵敏度电位器才解决问题。不过自己加装那部分的电路结构和你这个有很大区别。
19-11-20 22:14

引用 wenquan753 在 2019/11/20 17:23:59 发言【内容省略】

你是说进线L-N,这个是只有一个空开,一直供电,没有零火之分。
空开肯定断火,不敢带电操作
19-11-20 22:41

引用 2251834141 在 2019/11/20 20:21:13 发言【内容省略】

可能因此而乱点鸳鸯表情
19-11-20 22:42

引用 1185645807 在 2019/11/20 22:14:40 发言【内容省略】

是买的感应开关,再加LED灯吧,这样组合安装麻烦些,以前没发现表面安装的,就买了这款组合式的,现在还发现充电的,都不用拉线,还可以做应急灯使用。
19-11-20 22:53
电路草图已画出,但看不清元器件的参数,希望楼主给出。
电路基本分为2部分,3V稳压器前为交流降压整流及可控硅通断与led主电路,3V稳压器后为光控与红外IC芯片周边电路。
19-11-23 12:38
led灯采用单硅控制,先天存在不足,导致频闪严重,led实际工作在桥式整流后100Hz脉动电源,因为需要过零关断,所以整流后至3v稳压器前这部分电路不能加滤波电容,否则单硅不能关断从而失控。
19-11-23 12:45
附件 红外感应LED灯 主.jpg
最后修改:2019/11/23 22:58:28
19-11-23 15:57
对照实物,看看我画的原理图有没有错漏。
19-11-23 17:19
首先感谢您
图随后不上器件参数(有些不明)
led灯R3二端用万用表频率档检测是50Hz,没有示波器,可能不准。
经过这二天的测试,可以断定是电网电源干扰引起,现在已经解决自动点亮问题。
所以能在短时间解决,还要关系快递,按原信息要明天到的货,昨天下午就到了,超过24h没再自动点亮,可以宣布问题解决吧表情
详情稍后整理后发布。