登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子315-2 DP运行突然跳停,出现以下故障

点击:876 回复:9

西门子315-2 DP运行突然跳停,出现以下故障,有没有大神能告知该如何处理这个故障。。
19-11-19 13:02

以上之在线诊断个截图
19-11-19 13:03

附件 捕获.jpg
附件 捕获1.jpg
附件 捕获2.jpg
附件 捕获3.jpg
以上是在线诊断的截图
19-11-19 13:07
查看IO从站的网线,更换一根试试
19-11-19 13:45
第一个,检查从站是否上电,是否存在通讯硬件故障
第二个,即使出现这种故障,也不应停止PLC,需要程序上完善,确保出现此类故障如从站通讯故障,IO模块故障等等时PLC要继续运行,而不是停止。
19-11-19 14:22

PLC有上电的,我初步怀疑DP头或者通讯模块坏了,现在线更换了硬件以后再看看会不会有这样的问题,程序上需要怎么完善?
19-11-19 14:28

线我换过一根试过也是一样
19-11-19 14:28
你看看程序里有OB82和OB86吗?
19-11-19 14:38
要不你重新下载及重新上电试试看,这款版本是多少。2.0的吗还是2.6???
19-11-19 15:17

引用 在 2019/11/19 14:28:30 发言【内容省略】

1,检查从站3的故障原因。
2,PLC当然是上电的,但是由于某个从站掉站就让PLC处于STOP模式的话,会给生产带来很大的生产事故甚至安全事故,所以如楼上的回答,程序上要检查一些错误 处理 OB块是否有添加并且下载。
19-11-19 15:29

工控新闻

更多新闻资讯