登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子315-2 DP运行突然跳停,出现以下故障
点击:876 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
遠
西门子315-2 DP运行突然跳停,出现以下故障,有没有大神能告知该如何处理这个故障。。
19-11-19 13:02
1楼
编辑
引用
管理
遠
以上之在线诊断个截图
19-11-19 13:03
2楼
编辑
引用
管理
遠
以上是在线诊断的截图
19-11-19 13:07
3楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
查看IO从站的网线,更换一根试试
19-11-19 13:45
4楼
编辑
引用
管理
965528555
第一个,检查从站是否上电,是否存在通讯硬件故障
第二个,即使出现这种故障,也不应停止PLC,需要程序上完善,确保出现此类故障如从站通讯故障,IO模块故障等等时PLC要继续运行,而不是停止。
19-11-19 14:22
5楼
编辑
引用
管理
遠
PLC有上电的,我初步怀疑DP头或者通讯模块坏了,现在线更换了硬件以后再看看会不会有这样的问题,程序上需要怎么完善?
19-11-19 14:28
6楼
编辑
引用
管理
遠
线我换过一根试过也是一样
19-11-19 14:28
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
你看看程序里有OB82和OB86吗?
19-11-19 14:38
8楼
编辑
引用
管理
465010287
要不你重新下载及重新上电试试看,这款版本是多少。2.0的吗还是2.6???
19-11-19 15:17
9楼
编辑
引用
管理
965528555
引用
遠
在 2019/11/19 14:28:30 发言
【内容省略】
1,检查从站3的故障原因。
2,PLC当然是上电的,但是由于某个从站掉站就让PLC处于STOP模式的话,会给生产带来很大的生产事故甚至安全事故,所以如楼上的回答,程序上要检查一些错误 处理 OB块是否有添加并且下载。
19-11-19 15:29
工控新闻
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
2025开放原子开源生态大会在京开幕
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
更多新闻资讯