主题:关于台达PLC一个上升沿指令的问题
点击:2673 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
rockey3615
第一次运行后,当D0从K0变到K1,会执行一次.然后我把D0设置为2,再设置为1,这个上升沿不会执行,后面特意设置了一个自增指令,只加一次,以后不论怎么变化都不会增加了
提示:我用的是仿真器
最后修改:
2019/11/16 15:02:38
19-11-16 15:02
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
刚试过,没问题的呀
19-11-16 15:49
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
不会的。我仿真了一下,不存在这个问题。
19-11-16 16:54
3楼
编辑
引用
管理
rockey3615
我知道为什么了,因为前面有个跳过的程序
19-11-16 18:27
4楼
编辑
引用
管理
神的传说
多多学习
22-03-23 19:46