登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:Visual Studio平台如何通过MX Component与三菱PLC链接?

点击:9414 回复:16

三菱为了方便客户使用高级语言和三菱的PLC伺服等工控产品进行通讯,开发了MX Component软件,在电脑里安装了MX Component软件后,可在微软Visual Studio平台直接调用该软件的COM组件,使用三菱定义好的相关高级语言指令直接访问PLC的内部软元件等地址,这样高级语言平台就可与PLC进行数据交互,节省软件工程师开发相关控制界面的时间。以下简单介绍一下微软Visual Studio平台如何与三菱PLC进行通讯设置链接。
一,电脑开始程序里找到下图文件夹
附件 image.jpg
上图中的三个图标的意思是
1, 通讯设置
2, 标签设置
3, PLC监控
二,打开Communication Setup Utility  通讯设置
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
19-11-15 10:14
三,打开高级语言平台VS,以C#为例
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
使用该COM组件必须设置好对应站号,否则连接不上CPU
附件 image.jpg
以下是以三菱自带案例说明
查看该输入框的脚本代码可以看到此处站号进行了赋值,替代上图属性里面的站号。所以在此输入新建时设置的站号即可。下图是测试链接成功的截图。
附件 image.jpg
下图是填写的站号与设置的站号不一致时的测试截图,测试结果返回报错代码。
附件 image.jpg
报错代码可在MX编程手册里查找,然后根据提示的错误原因,修正错误
附件 image.jpg
或者具体案例也可参看安装MX软件时自动生成的样例,一般会在MX安装目录盘生成。大概地址路径为下图,不同电脑或者不同安装路径或许不同,仅供参考。
此处有Vb和Vc等案例。
附件 image.jpg
朋友圈里的转发。。。。。
19-11-15 10:18
我这边宁波群创光电LCM3、4厂客户都是通过这个方法和PLC通讯来进行MES上抛
19-11-15 10:41
跟西门子OPC有点像
19-11-15 11:08
挺好的,又多了一种方式,还是人性化的。
19-11-15 15:56
楼主,转载要注明出处哦,你看图片上我们的标志都在的。
19-11-15 17:39
请问,这个COM组件,三菱是收费的还是免费的  ?
19-11-16 06:52

引用 chengzheng 在 2019/11/16 6:52:56 发言【内容省略】

软件免费。可以跟三菱供应商要。
19-11-16 07:56
这个厉害,马克一下
19-11-16 08:19
马克一下
19-11-16 09:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯