不应该用接近开关!!用带反射板光电开关常闭信号,或是对射光电。外加限位开关。
19-11-13 06:46
工作环境不好,对射(光电)传感器效果不好。
19-11-13 10:05
我分析是不是你取传感器信号采用的是直接读取。
如果是直接采用传感器信号 信号可能在接触后因否中原因停止输出  此时车已经过了检查区域。
建议做标志位保持传感器检测信号输出  这样只要传感器工作正常 并能检测到 就应该停车。
另外停车控制需要检查下!
19-11-13 11:40
传感器常开触点,接近感应后闭合,程序中使用这个信号的上升沿触发输出驱动阻碍物移开。
19-11-13 11:47
客户的怀疑是正确的,既然增加了传感器还出现碰撞事故,先检查确定传感器没有二个都漏检可能,重点查程序好了。
小车速度太快,障碍物还没移开就撞上了,是不是也有可能,曾加障碍物移开检测,并通知小车或停止
既然小车在轨道上行进,是不是2个传感器都安装在同侧,小车偏左后,右侧安装的传感器是不是有漏检可能?
19-11-13 11:57
非常感谢大家的回复,大家给出的方法都是一条解决问题的思路。
19-11-13 12:00
不要用上升沿,有PLC有漏掉可能
19-11-13 12:06

引用 蜀中之首 在 2019/11/13 12:06:37 发言【内容省略】

多谢!你在14楼分析的安装位置确实是个问题,我们讨论时也意识到了。
19-11-13 15:44
现场调试比较麻烦的是,你还原不了事故现场,又不可能一直跟着等它发生。
不要怀疑最有保障的部分。比如传感器稳定性,plc稳定性 。只会是原地踏步。
偶发现象一般是有别的原因,而且大部分是客户现场的稳定性问题。我现场调试经验就是这样。
还是需要多了解下故障发生在什么时间段,发生时是哪个员工负责的,小车有什么变化(比如载重之类的),你感应车轱,那小车的轮子有没有问题,轮子的面是否不平,会有特定位置检测不到,等等
如果一个传感器的故障率是千分之一,那两个串联,同时故障的可能性就是百万分之一。这是要买彩票中奖了吗
最后修改:2019/11/14 16:31:52
19-11-14 16:25