登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机端子线老化

点击:1340 回复:16

30KW电机,端子老化,怎么处理最好?套热缩管处理合理?还是整体拆了换引线比较合理?
附件 mmexport1573357916958.jpg
19-11-10 11:54
换引线不容易,浸漆的时候很多和绕组浇成一体的,不好拆,还能用的话换端子,换黄腊管,用热缩管做引线套管的没见到过。
19-11-10 12:44
可以重新套高温套高。
19-11-10 12:46
拆下接线盒,换新端子,高温套管加长伸到绑带处。
19-11-10 13:08
建议套热缩管和黄腊管,就是电机是套的管。
19-11-10 13:59
我们以前是套蜡管
19-11-10 14:18
换新端子,换黄腊管。
19-11-10 14:44
如果不是很严重的,用热缩管。要是生产有备件。可以重新绕组这个电机。
19-11-10 19:45
换端子就不难啊,可以压接后再浸一下焊锡,你把盖子拆下就很好操作啊
19-11-10 22:49
简单一点套黄腊管就可以了
19-11-11 09:08

上一页下一页