主题:LOGO 230RC通电无反应,里面程序怎么读出来。
点击:1446 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
348751971
公司消防控制柜内的LOGO,不知道啥原因,通电无任何反应,拆开看电路板电源部分有烧糊痕迹,里面的程序没有备份,不知道还能读出来吧。里面程序是在哪块板子上的,是在带显示屏的那块板子上吗,直接更换那块带继电器的板子后,能读出程序吗?
公司消防控制柜内的LOGO,不知道啥原因,通电无任何反应,拆开看电路板电源部分有烧糊痕迹,里面的程序没有备份,不知道还能读出来吧。里面程序是在哪块板子上的,是在带显示屏的那块板子上吗,直接更换那块带继电器的板子后,能读出程序吗?
19-11-08 20:11
1楼
编辑
引用
管理
fireray
程序肯定在有屏的板子上。至于主板还能不能读出程序就不好说了。一般情况是换了下面的板子就正常了。
19-11-08 20:19
2楼
编辑
引用
管理
465010287
找个一个修这个方面的电器人员,看能不能恢复通电再说。或者打电话咨询客服问问情况看看
19-11-08 21:13
3楼
编辑
引用
管理
goldage
虽然图片看不清楚,但估计坏的部分在电源部分,动手能力强的可以考虑修复
19-11-08 21:30
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序在图一右边那块板上;
左边带继电器的板你有同型号的可以换上试试看;
19-11-08 21:30
5楼
编辑
引用
管理
348751971
感谢,换掉下面的板子可以正常使用了,遗憾的是程序仍然无法备份,加密了。