主题:松下A4伺服r45报警

点击:1036 回复:4

松下A4伺服运行就有r45报警,电机通电不会自锁。怎样才好各位。
19-11-08 15:47
手头还有电机不,换一个看看吧
19-11-09 08:02
这个报警是什么意思?
19-11-10 09:46
看看是什么错误代码。还是报编码器的相关的报警。这个只能测量一下编码器线是否通断。要是有备件,更换一根试试看
19-11-11 04:34
电机编码器故障了