登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:松下FP-XH 又一次出现不能连电脑

点击:1811 回复:21

之前已经遇到过了
详情:http://m.gkong.com/bbs/464358.ashx
这次的FP-XH没有安装任何的扩展,就一个主机,还是经常出现这个现像
各位都没有遇到过吗?
附件 松下.jpg
19-11-02 21:58
是不是电脑的接口异常 换个接口看看。或者数据线异常,换个数据线看看。
19-11-03 08:06
电脑用的什么系统?
19-11-03 08:48
是通迅故障,接触不好,或是有干扰
19-11-03 09:13
用得是什么线,是USB 那个 这个已经趋势了。。。。松下的PLC很少见到
19-11-03 09:55
很简单:换一个电脑看看,换电脑还是如此就是PLC的通讯口异常了,否则就是你的电脑硬件或者软件问题——顺带告诉你一句:如果有360之类软件,肯定是你电脑问题
19-11-03 10:04

引用 nbnbnb1979 在 2019/11/3 8:06:36 发言【内容省略】

出现异常的时候,只要把PLC的电源断开,再重新上电,马上就会正常连上
19-11-03 11:51

引用 ZCMY 在 2019/11/3 8:48:09 发言【内容省略】

WIN7
19-11-03 11:51

引用 高雅的雅 在 2019/11/3 10:04:25 发言【内容省略】

换个电脑试过,情况依旧,360之类的助手没有装
当出现问题的时候,只要把PLC的电源断开再重新上电就正常了
用过FP-XH和FP7,但是仅仅FP-XH有这个现像
19-11-03 11:55
这个问题好像是整个世界的通病:
为了尽快推出产品占领市场,产品不测试完全就推出市场;
大一点的说,波音推出SMART,结果坠毁2架飞机,现在波音一片萧条;
西门子推出SMART,连续召回3次(产品软体故障),我现在一直说西门子SMART就是垃圾中的垃圾
19-11-03 12:02

上一页下一页