主题:施耐德ATS48启动报警PHF

点击:2649 回复:2

一台施耐德132kw,ATS48软启动。带15kw电机测试。启动报警PHF,改成小电机模式。也是启动就报PHF。哪位大师指导一下。谢谢。
19-10-30 17:45
亲,可能是以下问题:
1、电源缺相?
2、接线不好?
3、未接负载?
4、匹配电机功率太小,电机小了
5、启动时间调小点?
这里135KW的带了15KW的电机,明显电机偏小了吧?
19-10-31 11:31
谢谢。已经修好。有个324性能不好。