登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:一台昆仑同态触摸屏,两台西门子smart200以太网通讯,程序怎么写

点击:3277 回复:6

有一个小项目,需要两台西门子smart200和一台昆仑同态触摸屏联网进行控制,不知道怎么弄,有大神给指点一下
19-10-27 14:35
楼主,你好。可以参考一下MCGS的帮助手册。安装驱动200smart的以太网驱动
19-10-27 19:00

引用 465010287 在 2019/10/27 19:00:06 发言【内容省略】

一台屏和200通讯没问题,就是两台不知道怎么弄
19-10-27 21:05
需要在MCGS添加两个设备就可以了,
19-10-28 11:34
加路由器进行IP分配
19-10-28 21:00

引用 465010287 在 2019/10/28 11:34:23 发言【内容省略】

对的,楼主可以试下
19-10-29 08:44
加交换机,3个设备ip地址同一网段即可,并没有需要特别注意的地方。
19-10-29 10:17