主题:丹佛士fc301变频器上电报故障21

点击:1464 回复:12

故障内容如标题,上电就报21,经查说是叁数错误
重新从好的上面拷贝过,故障一样
望各位大佬指点下,先谢过
附件 2019-10-27_11.53.54.jpg
附件 2019-10-27_11.54.41.jpg
19-10-27 11:54
附件 5ef12e39aa7a0b1e1ad2a5f849b83f480041444c.jpg
19-10-27 13:35
谢谢,但叁数重新拷贝过
19-10-27 14:20
恢复出厂值不行,cpu板有问题。
19-10-28 19:00
你看下9-16参数和出厂值有什么区别,改成出厂值就行
19-10-29 12:37
把选件卡拔了上电看下
19-10-31 10:59
没碰到过,参数上传到面板备份,初始化看下。。。
19-11-01 09:27
该用户被锁定!
19-11-02 00:06
试过,一样
19-11-05 15:35
初始化也不行,