主题:安川v1000变频器7.5kw上电报警uv故障
点击:1896 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1621752674
求教师傅安川v1000变频器7.5kw上电报警uv故障怎么解决u1-07直流母线电压为0伏
最后修改:
2019/10/22 14:02:18
19-10-20 16:27
1楼
编辑
引用
管理
1451001377
看看左下角主回路的指示灯那是不是腐蚀的啊
19-10-21 15:04
2楼
编辑
引用
管理
1621752674
是的,腐蚀了。我短接了起来,但显示只有10伏。
19-10-21 15:52
3楼
编辑
引用
管理
tubabaiwan
处理好了吗?师傅分享一下好吧!
19-10-22 12:04
4楼
编辑
引用
管理
1451001377
直接短接我倒没试过,不过最好还是拆一个机器上的装上去试试,但是母线应该这个灯的前后了我觉得