主题:PRO-face数据格式显示怎样选
点击:1749 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
zhaosheng998
三菱3U的PLC传送字符到寄存器中,用PRO-face的屏对应寄存器地址显示出来,如果选用文本的格式,能显示出PLC的字符串吗?三菱PLC内只有用ascii码格式才能监控字符串,但是PRO-face的屏没有ascii码格式可选!
19-10-12 16:24
1楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
部件→数据显示器→文本显示
19-10-13 12:59