我遇上的故障就是上电跳空开那是一台中功率的变频器,用测主回路的方法并没有检测出来。变频器内部基本上内部没有短路,那么问题在哪呢?
后来只有怀疑一体化igbt了。可是用测好坏的方法根本就没有测出来故障所在!最后一狠心拆下一体化IGBT,故障点才显露出来!原来是环境的影响,使IGBT的530V直流入口处,常期打火造成的电路板碳化!这个碳化在电路板上形成一道糊沟!在不上电的情况下测不着直流部份短路,而当一上电时,530V直流电压就开始正负极打火互相制约、牵引,导致530V正负极如同短路。这个现象,如果你不焊下一体化的IGBT,就不知道是哪短路!因为正好前面有电路板,后面有IGBT的实体。所以这个故障难以查觉!我拆下IGBT以后,用废锯条清理干净碳化了的电路板,最后上电防糊胶,重新焊好IGBT就OK了。
总结:变频器应该经常保养,但是一般单位是做不到的。莫名其妙的跳闸总会有原因的,有时用万用表也量不出来。
我做了一个维修柜,顺便把变频器输入电源每相上串2个200W灯泡(一个灯泡耐压不够)。只要开机观察一下6个灯泡,一般暗亮就是变频器没有短路现象,(半压供电)如果亮度较高,就要分析原因排除故障再进行正式上电。如果6个灯泡是处于半亮状态,我们就可以用控制电路把每相上的灯泡短路掉,(变成全压供电)
在变频器输入端串6 个灯泡,能方便的观察主回路的故障与否,但并不是解决所有问题。但是对我上述的故障,就避免了跳闸引起的更大故障,如:损坏整流桥等。
19-10-21 16:27