主题:电气元件的排列顺序可以颠倒吗?
点击:860 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
514076529
看过很多电气柜都是左边断路器 接触器 右边继电器。。。目前知道这样排列的唯一理由就是为了和电路图对号入座,但是我如果左边继电器右边接
触器断路器可以吗?因为这样排列一是省线,二是数控系统本身在左手边 信号线可以避免和380V那些交叉 导致干扰
19-10-09 17:56
1楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
完全可以:你只要注意强电部分与弱电部分尽量分隔开即可,
19-10-09 18:50
2楼
编辑
引用
管理
1240368017
又没有固定的格式。
19-10-09 19:11
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
随便,没有规定,早期的国家规范中,总开关都在下端,
19-10-09 19:39
4楼
编辑
引用
管理
fireray
你想怎么排就怎么排。我们一般是断路器在一层,接触器在断路器下层。继电器常用的是24的,尽可能远离接触器变频器等强电器件。
19-10-09 20:00
5楼
编辑
引用
管理
想想看
安全、可靠、方便、美观。具体安装各显神通。