登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于变频器与电机之间的动力电缆并联问题
点击:2332 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
kdrjl
在网上的技术论坛,经常看到关于变频器与电极之间的电缆并联问题。不得其解。下面给出一个西门子传动的安装指导。或许有所收获吧。仅供参考。如下图示:
19-10-06 09:05
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我想通常大家的概念是按照上图所示右侧打叉的那种模式去并联电缆的吧?嘻嘻。看了此指导文件,是否有所收获呢?可以试一试嘛。
19-10-06 09:08
2楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
谢谢斑竹,以前论坛讨论过,这次的图形更直接,还有长度和导体(铜铝)类型一致性也要考虑。
19-10-06 09:12
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的。电缆并联,最好是电缆截面一致的同型号电缆。少了诸多麻烦。
19-10-06 10:24
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
现实中是有很多人都是将每一相捆一起的
三相品字形捆一起从电磁或者涡流这些方面考虑更完美!
这真是细节啊!
19-10-06 13:11
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
我记得之前楼主发过这张图的
19-10-06 15:47
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
三相捆绑在一起,可以抵消磁场?
19-10-06 16:38
7楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
电工论坛那个问ABB 2340的,应该是这个原因引起的吧!他加了根线,肯定不可能用这种方式走线,那些说后并的线直径更小引起的,觉得不大可能!
19-10-06 19:11
8楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
尽量用三芯电缆,哪怕并接时处理接头麻烦点,单芯电缆尤其是大电流时问题太多。
19-10-07 05:50
9楼
编辑
引用
管理
zhanghoupan
并线接线方式确实是按图2方式接的,同样的并线在三菱变频器上用过,没有报警,现在还在正常使用。感觉ABB的变频器有点精细,本来还想给ABB客服打电话问问有没有哪个参数可以屏蔽这个报警,赶上他们国庆放假,后来想了,ABB肯定不允许屏蔽这个报警最后还是换线了。另外感慨一下,三菱变频器很好用啊,大家习惯用哪个牌子的变频器比较多。
19-10-07 08:45
上一页
下一页
工控新闻
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
更多新闻资讯