主题:急,电磁阀

点击:3002 回复:59

这一串看着好热闹。
电磁阀启停频繁吗?
PLC驱动中继然后带电磁阀?
19-10-06 12:50

引用 wenquan753 在 2019/10/6 12:50:12 发言【内容省略】

就是公共场合卫生间基本就是每个电磁阀工作3-4秒停几分钟重复
19-10-06 13:41
就怕以后换个人检查不知道啊哈,你自己知道的换个电容就可以了哈。
19-10-06 14:08
并电容达不到1-3秒的延时效果。加个时间继电器稳妥些。
19-10-06 16:50
学习了
19-10-06 17:07
继电器延时我做过(给线圈并接电容),你这个电磁阀除非功率很小(电阻大),否则法拉级电容不好玩
19-10-06 17:35

引用 高雅的雅 在 2019/10/6 17:35:28 发言【内容省略】

我用4700能维持两秒左右。已经满足要求。
19-10-06 17:38
单独串电阻对电容充电,电容再串二极管并线圈,这样更合理。
19-10-06 19:45

引用 超级大手 在 2019/10/6 11:55:57 发言【内容省略】

这种直接以电容的充放电作延时,很容易因电容容量变化致使延时时间变化造成动作失误失效,特别是电解电容最容易出现这个问题(看你并联那么多个电解电容才达到所需的延时时间)。
当年我曾经在线圈两侧并联电容以解决别人因电路设计不足造成触点竞争,就出现过用不久就失效的现象。
19-10-06 20:33
24V的直流电磁阀线圈,用到4分管的水阀上,如果你在电磁阀上并接电容,假如你电容的电压选50V的,电容的容量也是不小的,接通电磁阀的继电器触点要比计算的大的多才可以,方案好像简单,后期维护工作不会少