登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:请问HB-518精密人工智能工业调节器与昆仑通泰触摸屏的通信问题?

点击:1618 回复:21

请问HB-518精密人工智能工业调节器与昆仑通泰触摸屏的通信问题?在昆仑通泰触摸屏中怎样选连接通道?
19-09-26 11:19
这个控制器
附件 IMG_20190926_112153.jpg
19-09-26 11:22
怎样读取当前测量值和上,下限的设定值。
19-09-26 11:35
看仪表说明书,支持哪种通讯协议,国产的一般都支持MODBUS-RTU。
两边通讯数据设定好,按仪表地址做显示和输入数据框就行
19-09-26 11:44
这种一般都支持MODBUS的,当前测量值和上、下限的设定值在说明书里面应该都写有具体地址的,直接读取或者写入对应地址就可以了。如果还没不清楚最好把你的说明书传上来,大家帮你看看。
19-09-26 12:14
手里有这些材料
19-09-26 14:09

图片
查看大图

最后修改:2019/10/8 14:53:54
19-09-26 14:10
正规产品有具体地址说明
40001之类的
不怎么详细的 慢慢研究吧
19-09-26 14:31

dlr

引用 wajjan 在 2019/9/26 11:35:01 发言【内容省略】

   从提供的仪表通信协议来看,其实是宇电的AIBUS协议,宇电的V 8.0版也是可以使用MODBUS的。宇电AIBUS协议只有写和读两条指令,仪表发送的读指令为:ADDR+52H+要读参数的代号(如给定值00H)+0+0+CRC校验码。返回指令有:测量值PV+给定值SV+输出值M及报警状态+所读/写参数值+CRC校验码。
19-09-26 15:17
拷贝手册不明白怎么弄。
19-09-26 21:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯