主题:直流24V电源对地都有电压正常吗
点击:13767 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
端子排X3的1号端子为DCS+24V,4号端子为DCS-24V,万用表直流电压档测量 它们对地电压分别是+24V和-24V,它们之间的电压为0V ,这正常吗?
19-09-25 01:26
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
对地电压分别是+24V和-24V,这个是正常的。但是它们之间的电压感觉应该是48。
19-09-25 06:19
2楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
不科学啊,没道理,应该是48V。。。
19-09-25 08:05
3楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
如果1号与4号端正电压为24V
而你量的分别对地电压是+24V与-24V
我感觉是不可能的
要不就是你量的是同一个点对地 只是对调了表笔而已
19-09-25 09:32
4楼
编辑
引用
管理
dlr
对换表笔再测量又是什么结果?
最后修改:
2019/9/25 11:40:45
19-09-25 11:36
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
19-09-25 11:50
6楼
编辑
引用
管理
秀空
不太可能吧,是不是表笔的对换了。
19-09-25 12:00
7楼
编辑
引用
管理
相识满天下EV
既然你是对共同的参考点(地)测量的,那就是正常的情况啊。这就是基尔霍夫电压定律的体现,能量守恒。一正一负电势相等,叠加后能量抵消为0电位,可见能量守恒。
19-09-25 13:23
8楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
听故事一样,
1(红)——M(黑)24V,
4(红)——M(黑)-24V,
1(红)——4(黑)或1(黑)——4(红)是+和-48V,
怎么可能是0V?
19-09-25 15:20
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
lifuquan611
在 2019/9/25 15:20:14 发言
【内容省略】
端子1和端子4对地测量电压的地是机柜地。
19-09-25 15:54