主题:M200/M100的串行线路是否和M221一样,即可以配置成RS-485又可以配置成RS-232?

点击:666 回复:2

M200/M100的串行线路是否和M221一样,即可以配置成RS-485又可以配置成RS-232?
M221的串行线路通过在Somachine Basic中,即可配置成RS-485,又可配置成RS-232.
但是M200/M100的串行线路只可配置成RS-485,不可配置成RS-232.
可昨天有童鞋说配成485有错误,配成232 倒没错误。。。接口肯定是不支持232的。
19-09-24 15:59

引用 FreeTigerMan 在 2019/9/24 15:59:57 发言【内容省略】

本体上的只能配置为RS485。
但是可以添加TMCR2SL1通讯扩展板,使用该扩展板可以使得本体支持RS232。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
19-09-24 16:16
对,扩展板支持的。
19-09-24 16:46