M200/M100的串行线路是否和M221一样,即可以配置成RS-485又可以配置成RS-232?
M221的串行线路通过在Somachine Basic中,即可配置成RS-485,又可配置成RS-232.
但是M200/M100的串行线路只可配置成RS-485,不可配置成RS-232.
可昨天有童鞋说配成485有错误,配成232 倒没错误。。。接口肯定是不支持232的。
点击:666 回复:2
引用 FreeTigerMan 在 2019/9/24 15:59:57 发言【内容省略】
本体上的只能配置为RS485。