主题:三菱gx works3 fx5标签的 改变标签的顺序程序不能运行

点击:5241 回复:14

写了一个先启先停练手 结果发现改变局部标签的顺序程序就会运行错误 怎么回事呢 有人知道吗
19-09-22 13:43
传图上来看看
19-09-22 14:55
附件:
[本地下载]
这个是正常程序
19-09-22 15:01
附件:
[本地下载]
这个是不正常的程序 都是gx works3 fx5  plc
19-09-22 15:04
电脑模拟没有提示错误呀
19-09-22 15:34
传到plc里 最后的定时器总是不动作
19-09-22 16:20
附件 批注 2019-09-22 164034.jpg
就这样 最后的计时器总是不动作
19-09-22 16:41

引用 日后再说 在 2019/9/22 16:41:12 发言【内容省略】

M0没有导通吧,我试了是可以的
19-09-22 16:56
m0接通了
19-09-22 17:07
用压力到达 m9去控制的时候 就这样
19-09-22 17:08