登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达VFD-B系列变频器,运行几分钟就会报PHL
点击:3870 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
马永玉
启动运行正常,运行几分钟就会报PHL,查找说明书说是输入欠相保护,求大神指教。
最后修改:
2019/9/24 16:43:28
19-09-20 20:33
1楼
编辑
引用
管理
854463239
这个没有带输入缺相保护的
19-09-21 12:29
2楼
编辑
引用
管理
ruxiangchen
多数情况下是接触器接触不良出现输入缺相,这个故障比较隐蔽,带小电机无法测试出来,只有去现场试机,然后测试输入侧电压,如果确实如此,更换接触器就能解决。
少部分情况下是模块整流部分出现软故障,这个简单测量是用二极管档测整流部分压降,正常是有区别的,更换模块可以解决。
19-09-21 16:07
3楼
编辑
引用
管理
ruipusz
上电继电器吸了没有 运行中监控母线电压正常么 这个问题应该不复杂
19-09-21 16:31
4楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
报欠相,一般从这你方面查找:一.电源。二.整流。三.接触器。四.母线电压及电压检测电路。五。霍尔。六.驱动电路极电机。七。负载。
19-09-21 20:40
5楼
编辑
引用
管理
马永玉
但是他报出了PHL,代码含义就是输入欠相。
19-09-22 10:59
6楼
编辑
引用
管理
马永玉
变频器是15KW的,我带了一个0.75KW的小电机做实验,运行两分钟左右,就会出现报警PHL。
19-09-22 11:01
7楼
编辑
引用
管理
马永玉
上电接触器吸合,运行中我调到了直流母线电压检测页面,P、N接线端上我也用指针表检测着,电压570V左右,电压一直很正常。
19-09-22 11:04
8楼
编辑
引用
管理
马永玉
能给分析一下,是哪里的问题吗?
19-09-22 19:07
9楼
编辑
引用
管理
zcd207
送修吧
19-09-24 15:01
上一页
下一页
工控新闻
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
更多新闻资讯