登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙设置参数问题
点击:1818 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
Rvsevb
外部设定怎么弄出来的。为什么我这上面没有,我想设定模拟量的分辨率和信号,怎么办???
19-09-16 15:59
1楼
编辑
引用
管理
dc8421
外部模块选好型分辨率是固定的,电流电压靠接线区别
19-09-16 16:06
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
想设定模拟量的分辨率和信号?你用的PLC支持吗?
使用扩展?
先将PLC配置列出来,再谈设置好了
19-09-16 19:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用的PLC详细型号先讲清;
19-09-16 19:49
4楼
编辑
引用
管理
465010287
首先不知道你的型号是多.我给你大概吧
CJ系列AD模块在IO表的模块设置里设量程和分辨率的(-V1结尾的AD模块分辨率可选4000/8000)
CP系列AD模块是在对应的输出通道里用指令给定量程的,可以参考CP1H操作手册第七章,分辨率都是固定的
19-09-16 21:19
5楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
这个一看画面就知道是CP1E系列(CP1E-E还是CP1E-N不知道),
这个主要设定本体输入信号滤波时间、串口参数、高速计数器以及脉冲输出等等参数,这个电池是选件
19-09-16 22:37
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
我估计楼主说的是自带模拟量的PLC
19-09-17 07:14
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看图楼主用的CP1E的,这个模拟量是要外接模块的,所以不在这设定;
CP1H-XA型的才自带模拟量;
19-09-17 08:26
8楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
最后修改:
2019/9/17 9:11:36
19-09-17 09:09
9楼
编辑
引用
管理
zhengchang
外接模拟量模块在程序一开始发送设定,设定数据参考模块说明。
19-09-17 09:30
上一页
下一页
工控新闻
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
ABB集团发布2025年第一季度业绩
更多新闻资讯