主题:安川PLC ALM红灯常亮
点击:3766 回复:7
楼主
管理
royinju
谁我遇到类似的情况,IO模块与伺服通讯电缆拔掉后,IO模块就正常。
19-09-16 15:15
1楼
编辑
引用
管理
royinju
外部输入,IO模块无响应。
19-09-16 15:30
2楼
编辑
引用
管理
royinju
19-09-16 15:37
3楼
编辑
引用
管理
royinju
把与伺服通讯线拔了,IO模块就正常了
19-09-16 15:46
4楼
编辑
引用
管理
royinju
设备背面还有两个模拟量模块,没有发现,USB借口松了,导致站好出错,PLC异常。问题解决了。
19-09-16 15:58
5楼
编辑
引用
管理
465010287
全是日文呀..还是细节没有做好,
19-09-16 21:32
6楼
编辑
引用
管理
royinju
设备运输过程中导致通讯线脱落,非常尴尬。
19-09-18 00:08
7楼
编辑
引用
管理
deuta
methatrlink通讯一般原因在插头松动有关
19-09-18 07:18