主题:台达第一代EH硬件高速计数器不计数,又出新问题了
点击:1725 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
ganyou19
台达第一代EH硬件高速计数器不计数
C251 AB相输入,不计数,用文本编辑器TP04只能读到C251数值在0,1之间变化。null
借本贴再提一个新问题,现在换上好的编码器后能计数了,但出现新的问题:
编码器是一千线的,用软件计数器测试确认转一圈是一千个脉冲,
用硬件计数器转一圈是2000个脉冲,D1022设置值是K1。找不到EH手册,只能看ES2手册,这不可能出现这种事啊,是EH第一代机的特性?还是哪里有问题?
谢谢
最后修改:
2019/9/14 23:16:08
19-09-14 14:13
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接的编码器吧?先确认编码器是好的?
19-09-14 19:14
2楼
编辑
引用
管理
ganyou19
借了个编码器重试,果真如您所说,编码器是坏的。 谢谢。
19-09-14 19:17