主题:请老师帮助 三菱变频器E740-15KW 上电黑屏
点击:1975 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
莫头脑
一台华数驱动器烧了数控带班师父打电话给说是厂家带一驱动器 关了电源装了驱动上电那康沃变频器嘭一声炸了 后来他们吵架了变频器是好的给你们搞坏了 ……
19-09-14 18:02
11楼
编辑
引用
管理
799676754
碰巧损坏的可能性也是有的,有可能是开关电源有故障了。3楼老师说得对,从端子上测量直流电源电压来判断。
19-09-15 09:04
12楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
三菱,日立单独供电,母线有电没电不影响主板工作。。。。。
19-09-15 11:44
13楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
这个半导体工厂、汽车工厂等等基本都是不断电:因为断电再上电,搞不好会坏一大堆东西——我就遇到到AB的D-Net总线单元坏了好几次,当然上电是直接开启总开关(汽车厂的维修技术人员上电),没有按照首先开启PLC从站电源、主PLC电源、负载电源这个顺序上电
19-09-15 13:21
14楼
编辑
引用
管理
799676754
引用
AlsacePMuhLG
在 2019/9/15 11:44:13 发言
【内容省略】
我的意思是说控制端子上有直流24V电压,通过量这个电压来判断开关电源工作了没有。
19-09-15 21:48
15楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
是不是开关电源没起振?充电电阻启动电阻
20-01-04 20:22