主题:请老师帮助 三菱变频器E740-15KW 上电黑屏
点击:1975 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
各位老师好;我有一台 三菱变频器E740-15KW 因捡修时把电关了 在次上电变频器黑屏 现在不知如何下手 请老师给于技术支持。先谢谢。
19-09-13 14:20
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
检修前好的?
就关个电也不可能会导致损坏;
19-09-13 14:44
2楼
编辑
引用
管理
2385059287
检修前好的 在上电就不行了
19-09-13 15:58
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
先测量一下,端子电压,以确认开关电源是否工作。看是主回路故障还是开关电源故障。
19-09-13 16:23
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
R S T端子上电压先测下正常不;
19-09-13 17:18
5楼
编辑
引用
管理
莫头脑
这种现象多了去了就本月10号磨床西门子五相步进驱动器坏了电工把我修的换上去 换时把电关了上电发现驱动器好了汇川变频器坏了 这种情况太多了…
19-09-13 17:35
6楼
编辑
引用
管理
goldage
关电就会坏了?虽然E系列是差一点,但这个也不至于吧,怀疑板子本来就存在有接触不良的问题或者元器件变质,碰巧吧
19-09-13 20:57
7楼
编辑
引用
管理
2385059287
R S T端子上电压 测过正常
19-09-14 11:15
8楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
开关电源废了嘛,修吧
19-09-14 11:28
9楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
上电就黑屏有这么几种故障:充电电阻怀 整流或保险坏 开关电源坏。
19-09-14 17:59