主题:西门子1200 SCL编程语言

点击:1908 回复:1

用SCL语言,编程,用下降沿启动定时器,并且启动线圈,定时器时间到,关闭线圈,等待下一个下降沿
19-09-09 22:48

引用 不乖的涛涛 在 2019/9/9 22:48:00 发言【内容省略】

"F_TRIG_DB"(CLK:="bool_IN");
IF "F_TRIG_DB".Q THEN
   "bool_OUT" := TRUE;
END_IF;
"IEC_Timer_0_DB".TON(IN:="bool_OUT",
                    PT:=T#5S);
IF "IEC_Timer_0_DB".Q THEN
   "bool_OUT" := FALSE;
END_IF;
Good Luck~