主题:如图,当分和秒大于D1中的内容就导通,小于不导通
点击:760 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
黄文斌
图片上的比较分和秒都是正常的,当分和秒大于D1中的内容就导通,小于不导通,为什么在比较年和月时实现不了。A351,A352,A353对应的地址是D1D2,D3D4,D5D6吗?
最后修改:
2019/9/10 8:45:46
19-09-09 18:07
1楼
编辑
引用
管理
黄文斌
图片上的比较分和秒都是正常的,当分和秒大于D1中的内容就导通,小于不导通,为什么在比较年和月时实现不了。A351,A352,A353对应的地址是D1D2,D3D4,D5D6吗?
19-09-09 18:08
2楼
编辑
引用
管理
黄文斌
19-09-09 18:08
3楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
指令理解错误
设置需要的控制字,一个足以
19-09-09 20:14
4楼
编辑
引用
管理
黄文斌
可以讲的详细点吗?控制字#F代表的是001111,是不是表示比较年月呢。
19-09-10 08:12
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
它用错了,
>=DT #F A351 D1
控制字设置正确,A351 D1 不变
D1-D6 数据对应正确即可
像你这样编程,直接用>=多简单
19-09-10 12:14
6楼
编辑
引用
管理
SevenKD
为什么感觉你编的好复杂
19-09-11 08:49